2 visiteur(s) et 0 membre(s) en ligne. Devenez membre privilégié en cliquant ici
Modéré par : Adrien christ59 Aircofrigo 
Index du Forum » » Depannage Frigorifique » » [Résolu] - T 2128A
Auteur[Résolu] - T 2128A
discus
670      

discus
  Posté : 11-12-2010 10:53

Salut je recherche la puissance à -10° +32° d'un groupe ASPERA T 2128 A (R12)

@+DISCUS

  Profil  E-mail  
xavierc
390      

xavierc
  Posté : 11-12-2010 12:44

Bjr,
197 watt a -30°c,325 a -23,3°c,626 a -10°c , HP +54°c, 14,5 CC ,

http://www.fabimport.com/resources/R12+BP+HP.pdf

Bon courage
Xavier