salut rmq
le point de consigne est la température à laquelle ta chambre froide doit couper
ensuite pour les limites hautes ou basses ce peut etre soit la t° mini et maxi de fonctionnement ou les t° d'alarmes , tout ça en fonction de ton régulateur
@+
|   Profil
|
|
rmq
109
| |
pierre
260
| Posté : 10-02-2008 17:04
oui !
LO = le point de consigne minimum que le client aura droit de régler
HI = le point de consigne maximum que le client aura droit de régler
c'est toi qui décide de la plage de réglage auquel le client aura droit de toucher
p |   Profil
|
|
rmq
109
| Posté : 10-02-2008 17:53
Merci Pierre |   Profil
|
|
laraidurgence
48
| Posté : 11-02-2008 13:47
rmq, tout ce que dit Pierre est vrai mais n'oublie pas de regler l'hysteresis (ou differentiel) sur 4 afin de reenclencher a 4°C (en general il est prereglé à 2). courage |   Profil E-mail
|
|
rmq
109
| Posté : 11-02-2008 17:23
OK merci pour vous tous ! |   Profil
|
|