Index du Forum » » Depannage Frigorifique » » Pressostat plage neutre ?
AuteurPressostat plage neutre ?
Adrien
551      

Adrien
  Posté : 07-02-2008 02:07

Salut les frigoristes (par lest-go):

1) Question:le pressostat plage neutre BP ou HP sur une centrale sert-il en mode secours ?

2) Comment est-il cablé par exemple pour gérer des compresseurs ?

Message édité par : Adrien / 07-02-2008 02:09


  Profil  www    
xavierc
390      

xavierc
  Posté : 07-02-2008 08:40

Bonjour,
Jamais en mode secours, toujours pour régulé via un automate, via un cyclique, via... ce qui permet d'enclencher des contacteurs de façon séquentielle tempo,.... en cas de hausse de la pression BP ferme son contact pou alimenter l'enclenchement des compresseurs.
en cas de pression comprise dans la plage neutre :le contact est ouvert.
En cas de baisse de la pression :va déclencher les compresseurs via automate,cyclique (je vais pas tous les répéter ))
Voila c'est très simple le pressostat plage neutre BP ou HP c'est deux pressostats jumelés.
Bon courage
Xavier


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

  Profil  E-mail  www  
lest-go
34    

lest-go
  Posté : 07-02-2008 14:40

OK Xavier c'est clair

  Profil  
HAPPY_LYNX
43    

HAPPY_LYNX
  Posté : 07-02-2008 16:14

Salut Xavier !

J'ai compris ton explication mais l'automate ne peut-il pas gérer lui même l'enclenchement et l'arrêt des compresseurs sans avoir un pressostat plage neutre BP ?
Car pour moi un automate doit être capable de gérer l'enclenchement et le désenclenchement des compresseurs et ventilos condenseurs, via les mesures des capteurs BP et HP; non ?

  Profil  
xavierc
390      

xavierc
  Posté : 07-02-2008 16:33

Bonjour,
Maintenant si les automates accompagnés d'une carte entrée analogique permettent de régler un point de consigne et de" lire" sa valeur, mais (je vous parle d'une temps que les moins de 20 ...Etc..)

Mais "avant" comme disait ma grand mère: L'automate etait arrivé juste pour réaliser des cycles de fonctionnement et d'éviter les tempos,relais en pagaille. Il était incapable de comprendre une valeur autre que 1 ou 0, il fallaiit lui donner un ordre par rapport à la bp donc via le plage neutre.

Pour faire (pas cher) bien (simple surtout) certains constructeurs utilisent le pressostat plage neutre et un cyclique:
- efficace,ne craint pas les interférences électrique,et ne tombe pas vraiment en panne,etc:
-fiable.
Bon courage
Xavier
ps :dans tous les cas s'applique aussi en régulation de condensation.

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

  Profil  E-mail  www  
HAPPY_LYNX
43    

HAPPY_LYNX
  Posté : 07-02-2008 16:58

merci xavier !

  Profil  
lest-go
34    

lest-go
  Posté : 07-02-2008 17:54

Ouais les gars c'est de plus en plus clair...,mais y'aurai pas un schéma électrique qui traine dans un coin de votre cerveau.A plus.

  Profil  
balandart
8  

balandart
  Posté : 31-12-2009 14:56


TOUJOUR METRE LES PRESOTATS HP ET BP EN SERIE SUR LE TERMOSTAT OU COUPURE DU GROUPE