rmq
109
| Posté : 06-02-2008 10:48
Bonjour
Est il normal d'utiliser un meme compresseur de marque "X" pour le positif comme pour le négatif, y a pas de différences ? |   Profil
|
| Aircofrigo
2046
| Posté : 06-02-2008 11:19
bonjour,
pour moi, il suffit de contrôler les données constructeur de ce compresseur.
ce ne doit pas être impossible!
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages. |   Profil
|
| rmq
109
| Posté : 06-02-2008 11:30
OK
Par exemple pour un groupe BITZER : LH104/4DC-7,2 , ils m'ont dit que je peux l'utiliser dans le postif pour une 200 metre cube et pour le négatif : 100 m cubes.
c'est la seule différence.
|   Profil
|
| Aircofrigo
2046
| Posté : 06-02-2008 14:02
va une fois sur le site bitzer, y a plein de doc + logiciel gratuit
http://www.bitzer.de/products/prod.php?PKEY=K-LH1-S&PTYP=LH104/4DC-7.2
http://www.bitzer.de/document/doc.php?DCODE=KP
sur le pdf ci-dessous, page 11 les caract du lh104/4dc au différentes T° d'évap
http://www.bitzer.de/_doc/k/kp-200-2.pdf?bcsi_scan_C1819D816F8D1B46=0&bcsi_scan_filename=kp-200-2.pdf
bon courage
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages. |   Profil
|
| xavierc
390
| Posté : 07-02-2008 16:42
Bonjour,
Oui ce compresseur la en bas de plage fonctionnera pour une cf négative de 100m3 -20/22°c au R404A, mais il est en bas de sa plage et dans tous les cas ,si tu a lu la doc (merci aircofrigo) tu dois avoir moins de 20 °c de temp de gaz aspiré..
Bon courage
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire |   Profil E-mail www
|
|
|
|