| Posté : 26-08-2010 11:38
Bonjour à tous je vous expose brièvement mon problème. Sur des groupes à vis CARRIER je rencontre des problèmes de température de pincement entre eau et fluide frigo du 134a en régime noyé avec un pincement initiale de 2.5 degré max;,hors actuellement je tourne à 5.8 ,suite à plusieurs travaux sur le réseau et plusieurs remplissage,une pellicule noirâtre,c'est déposé sur les tubes des condenseurs j"ai donc procédé à plusieurs opérations notamment utilisation d'un produit dispersant pour décoller la boue, puis tringlage avec un écouvillon spécifique au diamètre des tubes , rinçage au karcher, remise en eau et contrôle,gain 0.5 degré pas de quoi pavoiser,vérification du débit ce dernier est au nominal800g. Ma question est la suivante ? existe t'il d'autres possibilité voir d'autres procédés plus éficaces merci d'avance à tous. |   Profil
|
| detente
559
| Posté : 26-08-2010 19:22
Salut gilles
j'ai le meme probleme avec du calcaire / sable deposé sur les tubulures d'un condenseur ciat, compresseuèr nh3 howden, lundi traitement a l'acide avec la sté net therm de bordeaux,
tu a fait comment pour le goupillon ca m'interesse
a+ gille
|   Profil
|
| christ59
1024
| Posté : 26-08-2010 21:39
il te faut un nettoyage chimique par decollement avec une pompe en montage canard, bref des specialistes .
il faut trouver une boites dans ton coin qui fait du traitement d'eau, si il sont capable et avec des references tu devrais etre satisfait .
par contre lorsqu'il fait pas trop chaud en exterieur, tu devrait retrouver ton pincement, sinon c'est autre chose.
j'aime pas ces groupe Carrier que des merdes . bon courage et tiens nous au jus .
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme. |   Profil www
|
| dmarco