troulba
7
| Posté : 22-08-2010 12:05
Bonjour
est -il normal que le voyant ligne départ liquide bulle en fin de cycle de fonctionnement avant d'atteindre le point de consigne.
Données concernant l 'installation:
t° chambre:0°
dif.:1.5°
t° évaporation: -8 à -10°
t° de condensation: 40 à 42°
surchauffe:10° +/- stable pas de pompage particulier
S/R:4°
présence d'un réservoir liquide
évap.: friga IK7027 L
détendeur anfoss TEX5 orifice 3
Compresseur:Maneurop MT 160
Au début du cycle ligne correctement alimentée puis à l'approche du point de consigne apparition de bulles pendant plusieurs minutes.
Merci de vôtre diagnostic.
|   Profil
|
|
fifidelasorbe
614
| Posté : 22-08-2010 14:36
Salut
Les valeurs que tu donnes sont en fin de cycle?
Est ce que c'est une installation neuve?
Si tu bulles c'est que tu alimentes ton détendeur avec un mélange liquide/vapeur d'ou ta surchauffe un peu élevée, donc il faut déja commencer par vérifier pourquoi elle est élevée: pré détente, léger manque de charge......
Une fois que tu auras résolu ce problème tu y verras un peu plus clair
@+
@+
Dans ce métier si tu oublies l'humidité, l'humidité elle ne t'oublie pas |   Profil
|
|
reumeu
46
| Posté : 23-08-2010 00:24
salut....
ce n'est pas parce qu'un voyant bulle que ta charge n'est pas correcte...tes valeurs semblent bonnes meme si pour moi ton SR est relativement élevé...un bon Sr se situe normalement entre 5 et 7...si tu approche des 10°, peut etre pourrais tu ouvrir d'1/8 de tour ton détendeur....
en tout cas , pour moi il est normal qu'un voyant bulle...
@+ |   Profil
|
|
xavierc
390
| Posté : 23-08-2010 07:17
Bonjour,
J'ai même vu des installations avec des bulles au voyant tout le temps
Et le mieux si ce la t'embête enlève le voyant, certain constructeur de matériel font cela et... il ne sont plus embêtés
Bonne journée
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire |   Profil E-mail www
|
|
BASSOU
21
| Posté : 30-08-2010 19:43
Citation : reumeu
salut....
ce n'est pas parce qu'un voyant bulle que ta charge n'est pas correcte...tes valeurs semblent bonnes meme si pour moi ton Sr est relativement élevé...un bon Sr se situe normalement entre 5 et 7...si tu approche des 10°, peut etre pourrais tu ouvrir d'1/8 de tour ton détendeur....
en tout cas , pour moi il est normal qu'un voyant bulle...
@+
bonjour
il faut voir ou il as pris la Sr si c'est une Sr normale ou totale, evite de touche au detendeur pour des simples préoccupations comme ca, a mon avis c'est la toute derniere chose a faire.
merci
Message édité par : BASSOU / 30-08-2010 19:46
Message édité par : BASSOU / 30-08-2010 19:49 |   Profil
|
|
Sylv1_13
27
| Posté : 30-08-2010 22:12
Bonjour,
Les valeurs sont bonnes a l'exception de la surchauffe qui est un peu élevée, pour la diminuer il faut ouvrir le détendeur. Comme le dit BASSOU, il vaut mieux éviter d'y toucher.
En ce qui concerne le voyant qui bulle, je pense qu'il s'agit d'un arrêt pump down. Le thermostat déclenche, ton électrovanne se ferme, la ligne liquide et l'évaporateur se vide, et le compresseur s'arrête quand le pressostat BP déclenche. Si la tuyauterie liquide devient froide au niveau du voyant, il s'agit bien d'un arret pump down. Sinon je ne vois pas, mais ca fait du froid .... c'est le principal !
Bonne continuation |   Profil
|
|
dmarco
1396
| Posté : 30-08-2010 22:29
Bonsoir Sylv1_13,
Avant toute chose, n'oubliez pas de passer par la case " présentation membre " !
C'est par là : http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12
Merci
A+
Travailler....c'est bien, mais travailler bien.... c'est mieux! |   Profil
|
|
troulba
7
| Posté : 31-08-2010 08:07
Bonjour
merci de vos interventions.Cependant j' apporte un autre élément pouvant aider au diagnostic peut être:
diamétre ligne liquide réservoir-détendeur:1/2 et filtre déshy en position vericale avec entrée par le bas.
Merci |   Profil
|
|
moun_ri
4
| Posté : 31-08-2010 19:47
peut être problème de détendeur,,
peut être un léger manque de fréon. |   Profil
|
|
dmarco
1396
| Posté : 31-08-2010 20:09
Bonjour moun_ri,
Comme les autres, avant toute chose, n'oubliez pas de passer par la case " présentation membre " !
Je n'y vois pas votre passage....
C'est par là : http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12
Merci
A+
Travailler....c'est bien, mais travailler bien.... c'est mieux! |   Profil
|
|