3 visiteur(s) et 0 membre(s) en ligne. Devenez membre privilégié en cliquant ici
Modéré par : Adrien christ59 Aircofrigo 
Index du Forum » » Depannage Frigorifique » » probléme sur chambre froide négative r404a
Auteurprobléme sur chambre froide négative r404a
tirex
1  

tirex
  Posté : 16-01-2008 16:17

Bonjour a tous , voila je suis actuellement au gabon . Jai un pb sur une chambre froide négative fonctionnant au r 404a .les symptomes sont les suivant . BP et HP basse sous refroidissement faible 1 voir 2 °C .HP 35° , BP limite coupure du bp sécu -40°.Compresseur Maneurop LTZ88 Hermétique .

supposition: manque de fluide mais recherche de fuites avecdétecteur electronique néant. valve schredder sur vanne bp compresseur , té de raccordement sur vanne hp pour pressostat + branchement manifold.

merci pour une éventuelle réponse

  Profil  
christ59
1024       

christ59
  Posté : 16-01-2008 17:07

tu n'as pas d'apport calorifique , ou ton detendeur est HS , ou tu as une terrible prise en glace , mais tu nous donne aucun element !!!! temperatrue de consigne ?? -20° je suppose ! le groupe est a cote de la cf ou a 10KM, et quel temperature tu as dans la CF avec -40° en bp ,ta batterie est comment? tout tes ventilos tourne ?ton voyant bulle ?

A+ Christ59



rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

  Profil  www    
titeuf
27   

titeuf
  Posté : 16-01-2008 17:39

As tu regardé le détendeur??( filtre bouché ou buse HS).


  Profil  
Adrien
551      

Adrien
  Posté : 16-01-2008 19:48

Et si tu as une vanne de demarrage fais attention qu'elle ne soit pas bloqué.

Buse HS non, mais détendeur oui. Vérifie qu'il ne soit pas bloqué.

Tiens nous informé.

Choisissez un travail que vous aimez et vous n’aurez pas à travailler un seul jour de votre vie.


  Profil  www    
nrgie
24   

nrgie
  Posté : 21-01-2008 15:57

ça ne peut etre qu'un manque de de fluide.
Rappel " la surchauffe sert a controler le taux de remplissage de l'évap et le sousrefroidissement sert a controler le taux de remplissage de l'installation"
Si il y avait un probleme de détendeur ou de busse le sousrefroidissement serait "trés" correct.

Nico.

  Profil  
reynac
25   

reynac
  Posté : 21-01-2008 18:34

bravo nrgie
tu as tapé dans le mille, tirex nous a donné suffisament d'éléments pour pouvoir voir que celà ne peut venir que d'un manque de fluide!!!!
pourquoi il y a t'il des gens qui se compliquent la vie en voulant partir sur des délires

  Profil  
Sauter à :

Temps : 1753301949.013 seconde(s)