Bonjour depuis des annees des que les premieres chaleurs arrivent sur les des
installations qui ont 3 ou 4ans ou plus je suis oblige d'enlever du gaz (condenseurs parfaits)
Encore la semaine derniere un congel qui a ete monte il y a 5 ans ça tournait autour
de -12° et en evaporation -18° j'ai du enlever 10% de la charge ça fait 15 jours que ça fonctionne impeccable
ce n'est pas la 1er fois que ça m'arrive
a chaque fois les problemes sont resolus j'enleve du gaz!!!
jamais sur les anciens gaz surtout 404
mystere????
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2 |   Profil www
|
|
domaguk
189
| |
detente
559
| Posté : 28-06-2010 08:23
salut frigorie
condenseur mal dimentionné je dirais, met des tropicalisés avec hp régulée...
|   Profil
|
|
Frigorie
153
| Posté : 28-06-2010 21:35
bonsoir expliquez moi pourquoi au bout de 3 4 ou6ans, il n'y a personne qui est
venu rajouter du gaz
c'est arrive sur des frigo 600l ou c'est serti
c'est deja arrive a quelqu'un ce phenomene
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2 |   Profil www
|
|
discus
670
| Posté : 29-06-2010 05:59
Salut,présence d'incondensable ou condenseur sous dim.
HP=
BP=
sous refroidissement=
surchauffe=
et oui ,c'est la base surtout avec une bp entre -18 et-12 ?????????????????