bonjour a tous
je fait une intervention sur unr chambre froide qui marche au 404a
le proprietaire me demande si c possible de convertir la chambre froide au R22 Vu que c beaucoup moin chere que le 404a.
esque je doit changer l'huile du comp ,le detendeur et l'orifice du detendeur pour faire cette convertion?
je sait bien que je fait l'inverse en ce qui concerne la nature
trop chere le 404a par raport au R22
une bouteille de R22 EST PESQUE LE 1/5 DU PRIX DU la bouteile de 404a.
mercie

MERCIE ET BON COURAGE A TOUS

  Profil    
biloute
407      

biloute
  Posté : 18-06-2010 07:26

bonjour,

là maintenant, le 22 est moins cher; mais explique à ton client que d'ici à 4 ans il va regretter cette reconversion en arrière et repayer deux fois ce petit bénefice.

  Profil  
domaguk
189     

domaguk
  Posté : 18-06-2010 09:26

Salut Frigoram,

Une installation devant être normalement étanche en Tunisie comme en France où ailleurs, ton client ne devrait pas être amené à payer pour des recharges en 404 A.
Et le coup du matériel pour le changement devrait le dissuader, comme tu dis le détendeur, l'huile du compresseur, voir le compresseur, le desy devraient être egalement à remplacer...

Alors pourquoi ne pas rendre son instal juste étanche et la le client n'aurra rien à payer de plus que la charge initiale.

Dominique

  Profil  www  
biloute
407      

biloute
  Posté : 18-06-2010 17:58

bonsoir,

le R22 supporte l'huile POE ou je me trompe??
Changer détendeur (type R-404A) vers R22 oui et tuyauteries liquide (trop grosse)
Vérifier la puissance condenseur
• Puissance absorbée moins élevée : modifier
alimentation électrique si nécessaire

enfin une mauvaise idée et cela très certainement

  Profil  
freegoreste
3  

freegoreste
  Posté : 18-06-2010 19:43

la vraiment frigoman tu cherche midi a 14 hr

  Profil  
Aircofrigo
2046       

Aircofrigo
  Posté : 18-06-2010 20:27

bonsoir,

freegoreste bonsoirvous êtes toujours attendu dans le forum présentation membre.

2°rappel

merci


aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Message édité par : Aircofrigo / 18-06-2010 20:27


  Profil  
FRIGORAM
201     

FRIGORAM
  Posté : 20-06-2010 01:42

salut
aparament je doit eliminer cette idee de mon vocabulaire
je decide de chercher la fuite et de rendre le circuit etanche
une autre question svp
le compresseur est un dorin semihemetique
il fonctionne avec de l'huile POE
esque c possible de faire un compliment charge ghuile avec de l'huile synthetique?
SI NON
esque c possible de vidanger et de faire une charge en huile avec du synthetique?
MERCIE d'avantage

MERCIE ET BON COURAGE A TOUS

  Profil    
Aircofrigo
2046       

Aircofrigo
  Posté : 20-06-2010 10:20

bonjour,

pourquoi ne pas acheter l'huile prévue????????
ou au moins une huile identique au niveau de l'indice

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
discus
670      

discus
  Posté : 26-06-2010 05:41

Salut à tous ,c'est le monde a l'envers du R 404A vers du R 22

@+DISCUS

  Profil  E-mail  
huggo77
6  

huggo77
  Posté : 29-06-2010 15:58

oui Discus
Vous etes dans quel pays pour vous fournir en R22?