Bonjour
Un circuit dans lequel le voyant bulle abondament, pas de manque de fluide et pas de filtre bouché, que répresentent ces bulles à votre avis ? |   Profil
|
|
bruno13300
33
| Posté : 17-09-2007 07:40
incondensables dans le circuit ou avarie au régleur du détendeur ou ligne liquide partiellement bouchée.. |   Profil
|
|
Adrien
551
| Posté : 17-09-2007 07:53
Comment est placé le voyant ? |   Profil www
|
|
christ59
1024
| Posté : 17-09-2007 09:39
trop de perte de charge ,controle de la temperature tout au long de la ligne liquide a verifier
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme. |   Profil www
|
|
ptitmoyon
31
| Posté : 03-10-2007 20:20
controle s'il il n'y as pas de delta t sur ta ligne liquide et peut-etre change le deshy