Auteura laide chambre positive commandée par pressostat qui redémarre à+7
amar
60    

amar
  Posté : 21-09-2009 18:52

jai une chambre froide positive qui marche seulemnt avec un presostat, elle fait tres bien du froid mais dé quelle arrive a temperature s 2 degre(elle coupe en BP), mais le probleme c'est quelle redemarre qua 7degres car la pression remonte pas donc on doit forcé sur le presostat pour la faire redemarer .
Le soir elle fonctionne trés bien mais la journée sa deconne.
jai changer le detendeur,deshy,presostat mais rien a faire.
Peut y a til un freinage sur la tuyauterie mais elle est coullée dans le béton.
Ma question:pour la pression a du mal a remonté de tps en tps,elle s'arrete a -7degres?

Message édité par : Aircofrigo / 21-09-2009 19:19


  Profil  
adelclimatisation
766      

adelclimatisation
  Posté : 21-09-2009 19:05

salut amar
as tu verifier le differentiele sur ton pressostat?
cordialement

  Profil  
adelclimatisation
766      

adelclimatisation
  Posté : 21-09-2009 19:11

re
mon premier poste c etait pour le fait qu elle ne redemare que a 7.
quand au freinage du liquide si t en avait un tu l aurais remarquer lors du fonctionnement ( presdettente par ex).
quand a ta question peut tu la reformuler STP car je n ai pas tres bien compris lol

  Profil  
Aircofrigo
2046       

Aircofrigo
  Posté : 21-09-2009 19:14

bonsoir,

a ce qu'il dit , il a remplacé son pressostat!! donc je suppose qu'il a réglé du même coup le différentiel

maintenant c'est bizarre son truc de chambre sans thermostat
je ne pensais pas qu'on travaillait comme cela
comment ça marche ce truc?? on coupe quand la pression BP est basse assez sur base du dT de l'évap ? et on coupe quoi exactement? le compresseur ou une VEM?? et dans ce cas comment on contrôle la remontée en T° de la chambre pour remettre sur ON?? à cause de cela qu'en journée ça remonte de trop??
moi je mettrais un thermostat
je pige pas trop ce truc

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
adelclimatisation
766      

adelclimatisation
  Posté : 21-09-2009 19:22

salut maitre airco
en fait en utilise le pressostat bp pour reguler. ( relation pression /T°) cela ce fait encors quand certain veulent economiser une vrais regule . au fure a mesure que la T° montra dans la ch froide la T des vapeures en BP montras egalement jusqua atteindre la valeure regler sur le pressostat qui enclencheras le cp. et c est pareille pour la coupure
cordialement

  Profil  
adelclimatisation
766      

adelclimatisation
  Posté : 21-09-2009 19:25

re
le probleme de ce type de regule c est que si jamais y as une petite fuite clapet ou autre ,bonjoure les coures cycle et les problemes qui en decoulent
cordialement

  Profil  
amar
60    

amar
  Posté : 21-09-2009 19:28

le pressostat commande le compresseur et la ventilation est en direct.il n y a pas de thermostat, mon presostat coupe le compresseur a -15 degres en bp cad 2 degres en amb et l'enclenchement je lai mis a 0degres en evap cad il senclenche a 4degres en amb.
MS de tps en tps la pression ne remonte qu a -7degres en evap,donc on doit forcer sur le pressostat pour faire demarrer le moteur.Il n y a pas de VS riennn du tout saut un pressosta
à l'époque on faisait bcp cela dans le froid de bar comme cela personne peut deregler la temperature.

  Profil  
Aircofrigo
2046       

Aircofrigo
  Posté : 21-09-2009 19:29

re,
juste une question d'économie...c'est bien la seule raison qui peut justifier un système pareil....soit

bon, je suppose que l'évap est ventilé quand même ; et les ventilos?? tous en fonctions et à la bonne vitesse?? cela pourrait justifier du faite que le système réagi moins vite qu'avant


aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
amar
60    

amar
  Posté : 21-09-2009 19:31

les ventiloo tourne biennn, dapres le voyant pas dhumiditer

  Profil  
adelclimatisation
766      

adelclimatisation
  Posté : 21-09-2009 19:33

re
je pense a la meme chose que toi maitre airco. verifier que les ventillo tourne bien . quoique c est une positive donc ca defrais tourner. a l arret a tu suffisament de liquide dans ton evape pour que la relation pression /T° puisse s exercer

  Profil  