amar
60
| |
adelclimatisation
766
| Posté : 21-09-2009 19:05
salut amar
as tu verifier le differentiele sur ton pressostat?
cordialement |   Profil
|
|
adelclimatisation
766
| Posté : 21-09-2009 19:11
re
mon premier poste c etait pour le fait qu elle ne redemare que a 7.
quand au freinage du liquide si t en avait un tu l aurais remarquer lors du fonctionnement ( presdettente par ex).
quand a ta question peut tu la reformuler STP car je n ai pas tres bien compris lol |   Profil
|
|
Aircofrigo
2046
| Posté : 21-09-2009 19:14
bonsoir,
a ce qu'il dit , il a remplacé son pressostat!! donc je suppose qu'il a réglé du même coup le différentiel
maintenant c'est bizarre son truc de chambre sans thermostat
je ne pensais pas qu'on travaillait comme cela
comment ça marche ce truc?? on coupe quand la pression BP est basse assez sur base du dT de l'évap ? et on coupe quoi exactement? le compresseur ou une VEM?? et dans ce cas comment on contrôle la remontée en T° de la chambre pour remettre sur ON?? à cause de cela qu'en journée ça remonte de trop??
moi je mettrais un thermostat
je pige pas trop ce truc
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages. |   Profil
|
|
adelclimatisation
766
| Posté : 21-09-2009 19:22
salut maitre airco
en fait en utilise le pressostat bp pour reguler. ( relation pression /T°) cela ce fait encors quand certain veulent economiser une vrais regule . au fure a mesure que la T° montra dans la ch froide la T des vapeures en BP montras egalement jusqua atteindre la valeure regler sur le pressostat qui enclencheras le cp. et c est pareille pour la coupure
cordialement |   Profil
|
|
adelclimatisation
766
| Posté : 21-09-2009 19:25
re
le probleme de ce type de regule c est que si jamais y as une petite fuite clapet ou autre ,bonjoure les coures cycle et les problemes qui en decoulent
cordialement |   Profil
|
|
amar
60
| Posté : 21-09-2009 19:28
le pressostat commande le compresseur et la ventilation est en direct.il n y a pas de thermostat, mon presostat coupe le compresseur a -15 degres en bp cad 2 degres en amb et l'enclenchement je lai mis a 0degres en evap cad il senclenche a 4degres en amb.
MS de tps en tps la pression ne remonte qu a -7degres en evap,donc on doit forcer sur le pressostat pour faire demarrer le moteur.Il n y a pas de VS riennn du tout saut un pressosta
à l'époque on faisait bcp cela dans le froid de bar comme cela personne peut deregler la temperature.
|   Profil
|
|
Aircofrigo
2046
| Posté : 21-09-2009 19:29
re,
juste une question d'économie...c'est bien la seule raison qui peut justifier un système pareil....soit
bon, je suppose que l'évap est ventilé quand même ; et les ventilos?? tous en fonctions et à la bonne vitesse?? cela pourrait justifier du faite que le système réagi moins vite qu'avant
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages. |   Profil
|
|
amar
60
| Posté : 21-09-2009 19:31
les ventiloo tourne biennn, dapres le voyant pas dhumiditer |   Profil
|
|
adelclimatisation
766
| Posté : 21-09-2009 19:33
re
je pense a la meme chose que toi maitre airco. verifier que les ventillo tourne bien . quoique c est une positive donc ca defrais tourner. a l arret a tu suffisament de liquide dans ton evape pour que la relation pression /T° puisse s exercer |   Profil
|
|