bonjour a tous
j'en profite de l'ocasion que vous ete tus present pour poser une petite question:
comme vous le savez je suis du nord del'afrique et le R12 existe toujour
il est aussi en vente lire chez les specialiste du materiel frigorifique
j'ai achetre une bouteille r12 marque refregerant et j'a fait la charge gaz avec pour deux frigo menager.
une semaine apres la reparation j'ai les deux compresseur griper.meme syptme(le refrigerateur marche normalement et fait trop de givre l
lme proprietaire arete l'istallation pour eleminer le givre et quand il remet le courant apres une heure le comp est bloquer et ne veut plus redemarer.
esque c possible
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS |   Profil
|
|
Aircofrigo
2046
| Posté : 17-09-2009 19:56
bonsoir,
quelle méthode as tu employé pour remplir tes deux frigos d'R12 ??
tirage au vide + pesée précise avec une balance au 10grammes?? ou bien au pif??
as tu remplacé les filtres?? (humidité qui bouche le capillaire et ou le filtre)
tes frigo font trop de givre!! dedans ou au retour vers le compresseur dehors (trop de fluide)??
pour vérifier ta bouteille de R12:
relation pression / T° est elle correcte??
ta bouteille à l'achat, scellée ou non??
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages. |   Profil
|
|
FRIGORAM
201
| |
BA43
405
| Posté : 18-09-2009 16:22
salut frigoram
relation précion /T°superrieure de 3°je dirais présence d'incondensables donc fluid récupéré dans des conditions douteuses attention au bon tarage de tes manos et à laisser ta bouteille assez de temps à la mème température pour ètre sur que le fluid soit à T° ambiante un test d'acidité sur l'huile retiré pourrait te renségner sur la qualité de ton fluid et l'état de ton install
BA |   Profil
|
|
FRIGORAM
201
| Posté : 18-09-2009 16:48
bonjour
coment faire pour tester l'acidite d'une huile sans avoir d'apareille ?
A mon avis l'huile est fotu vu que l'odeur quelle degage(forte odeur insuportable comme l'acide).
tres cher le R12
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS |   Profil
|
|
Aircofrigo
2046
| Posté : 19-09-2009 16:54
salut,
dans ton cas, je pense pas que tu es besoin d'analyser
vidange de suite
pour l'acidité, il existe des tests jetables; petit flacons avec un produit d'analyse dedans, auquel tu rajoutes une quantité précise d'huile à tester. suivant la couleur que le mélange donne, tu connais le résultat
j'emploie: " acid test kit 4"
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages. |   Profil
|
|
FRIGORAM
201
| Posté : 19-09-2009 19:08
mercie pour ces reponse
je me suis acheter une nouvelle bouteille de refregerant R12
esqu je peut utiliser toujour ma premiere bouteille de r12??????
le prob est bien clair pour les deux frigos:
fuite dans l'evp et entré d'eau dans le circuit ce qui a provoquer l'acidite de lhuile et le gripage des compresseurs hermetique.
alors normalement je doit toujour chercher d'ou vient la fuite avant de recharger un frigo et de changer toujour l'huile du compresseur.
fair un bon tirage au vide et rechearger lefrigo
ce qui est presque impossble de faire ca avec no clients tunisien qui veulet toujour du travaille vite fait bien fait et surtout pas chère
et si je fait tous ce boulo je doit monter la tarif cequi neconvient pas a no cher client
esqu je peut utiliser toujour ma premiere bouteille de r12?????? (dif relation pres /temp 3°c)
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS |   Profil
|
|
detente
559
| Posté : 19-09-2009 21:09
salut frigoram,
travailler vite et mal te fera toujour perdre plus de temps et d'argent que de travailler bien, et c'est comme cela que tu gagnera ta renommée, en te servant d'azotte (ou d'air comprimé, j'ai vu cela dans d'autres pays) et d'une balance electronique qui te prendron que 20 mn de plus sur ton intervention.
|   Profil
|
|
Aircofrigo
2046
| Posté : 20-09-2009 16:30
salut,
le changement de l'huile ne doit pas être systématique!! (surtout avec la minérale)
par contre ce n'est pas une perte de temps que de rechercher les fuites avant de recharger!!
que du contraire!! s'il faut recharger une installation dite " hermétique" c'est qu'il y a une fuite.
donc recherche sous pressions d'azote avant de tirer au vide.
c'est en finalité un gain de temps pour toi et ton client
et le faite qu'une fois parti si ça fonctionne et qu'on ne doit pas te rappeller ; une preuve de tes compétences
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages. |   Profil
|
|
kab72
15
| Posté : 21-09-2009 17:42
Bonsoir tout le monde
Je suis en Algerie, et sache FRIGOGAM qu'il y'a des fluides (R12, R134a, R22) frelates qui circulesnt et qui sont importes je ne sais ou. Moi meme j'ai eu affaire a ce cas : charge de frigos et au bout d'une semaine le filtre est bouche. Quand je les ai ouvert je decouvre que le dissecant est devenu comme une pate qui bouche le capillaire.
Un conseil : achete tes fluides chez un revendeur de confiance. Sinon tu risques de faire faillite.
Bon courage!!! |   Profil E-mail
|
|