  Posté : 14-09-2009 22:06

j'ai un frigo charge au r600a 30gr, est-ce que je peux le remplacer par du r134a sans changer le compresseur?
merci

  Profil  
fylip22
100     

fylip22
  Posté : 15-09-2009 00:30

Bonsoir,

Le remplacement du R600a par du R134a dans un réfrigérateur ménager est-il possible ?

Par curiosité, je me suis lancé dans des réflexions techniques :
Si l'on a le R600a :
* le capillaire est calibré pour une perte de charge spécifique à ce fluide et à ce matériel
* si le réfrigérateur est conçu pour T0 = - 8°C (soit p0 = 0,17 bar) et Tk = + 35 °C (soit pk = 3,65 bar), alors delta p = 3,48 bar

Pour le R134a :
* je prends comme point de départ Tk = + 35 °C (soit pk = 7,7 bar)
Le capillaire n'ayant pas changé, il génère une perte de charge (delta p) de 3,48 bar, on aurait donc une p0 = 7,7 - 3,48 = 4,22 bar, soit T0 = +12 °C !!!!
Ce réfrigérateur aurait une température d'évaporation de +12 °C avec du R134a au lieu du R600a !!!

Mon raisonnement tient-il la route ?

fylip22

PS : l'huile du compresseur pour du R600a est-elle compatible avec le R134a ?

  Profil  www  
Aircofrigo
2046       

Aircofrigo
  Posté : 15-09-2009 08:24

bonjour,

sujet clos tant que mickey ne passe pas par le forum présentation membre.

là: http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12

à+

Message édité par : Aircofrigo / 17-09-2009 19:30


  Profil  
Aircofrigo
2046       

Aircofrigo
  Posté : 17-09-2009 19:29

bonsoir,

merci d'être passé par le orum présentation membre.

sujet réouvert

à+

  Profil  
mickey
11   

mickey
  Posté : 17-09-2009 22:44

Bonsoir,
fylip22 ton raisonnement tiens la route, donc il faut que je rallonge le capillaire.
Pour l'huile sa ne correspond pas, R600a huile minéral et R134a polyolester.
Ou puis-je trouvé du r600a?
Sinon j'aurais pu essayer du butane sans changement d'huile.
Merci A+

  Profil  
Aircofrigo
2046       

Aircofrigo
  Posté : 18-09-2009 08:00

bonjour,

si tu es un pros, tu devrais trouver du r600a chez ton revendeur!!

attention, la charge en r600a demande une précision de charge au gramme prêt!!

à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
BA43
405      

BA43
  Posté : 18-09-2009 16:08

salut à tous
trouve du R 600a et refait ta charge suivant la plaque signalétique - 2 grammes si tune change pas le compresseur, à cause du fluid prisonnier dans l'huile essayer de bricoler avec du R 134 et de bidouiller un capillaire ne peut que emmener à la destruction de l'appareil
le R600a et en vente libre non soumis aux derniers arrétés par contre il est inflammable (c'est du butanne) et il nécéssite l'utilisation d' un outillage spécifique manos ,balance à 1gramme de précision raccords lookring à sertir sur circuit ayant contenu du fluid

BA

  Profil  
mickey
11   

mickey
  Posté : 21-09-2009 22:59

Bonsoir,
Merci pour les infos.C'est bon pour le r600a je n'ai plus qu'a attendre la livraison.Côté matos c'est bon j'ai tous ce qu'il faut.
A plus pour le résultat

  Profil  
mickey
11   

mickey
  Posté : 03-10-2009 00:03

Bonjour à tous,
Je cherche à avoir un tableau des relations pression-température du r600a
Merci

  Profil  
fylip22
100     

fylip22
  Posté : 03-10-2009 13:44

Bonjour,

Au sujet de tableau donnant la relation pression/température pour le R600a, voici ce que j'ai trouvé :

http://webbook.nist.gov/cgi/fluid.cgi?Digits=3&ID=C75285&Action=Load&Type=SatP&TUnit=C&PUnit=bar

Saluations

fylip22