AuteurBesoin d'aide sur groupe froid
discus
670      

discus
  Posté : 24-12-2010 08:47

Salut ACET,ton compresseur ne tourne pas à l'envers car dans ce cas il ne tirerait pas au vide.
Solutions:
Bouchage du circuit par:vanne,détendeur ou tout simplement un bouchon non démonté lors de la pause du compresseur.


@+DISCUS

  Profil  E-mail  
jeromus
46    

jeromus
  Posté : 25-12-2010 20:12

je penses comme discus ceci et possible. et tes 7b pourrai etre ta pression de relation t°.

  Profil    
mouhim
3  

mouhim
  Posté : 26-12-2010 09:00

bonjour mouhim,
comme demandé deux fois sur les posts + l'MP que je vous ai envoyé et auquel vous avez positivement répondu, merci de vous présenter avant tout autre post.

après c'est dehors

à+
aircofrigo

Message édité par : Aircofrigo / 26-12-2010 20:04


  Profil  
mistral
70    

mistral
  Posté : 27-12-2010 16:56

Salut acet,

Pour que nous puissions tous t’aider dans ton dépannage , il serait judicieux pour toi que tu répondes aux questions :

de Xavier
1°) Pourquoi as tu changé le compresseur ?
Quel était la panne d'origine ? (vachement important)
2°) comment as tu contrôlé l'ordre des phases ? (dmarco aussi)

Et des autres
C'est quoi comme installation ? (doug idem)
ton ventilo condenseur est il régulé? (De Cedfr79)

Crdlt
Bonnes Fêtes à tous

@+mistral

  Profil  
acet
12   

acet
  Posté : 28-12-2010 00:13

bonjour, mistral et a tous

changement compresseur suite a échangeur a plaque passant circuit frigorifique contamine par l'eau
contrôle des phases avec un contrôle de phase a diode

groupe d'eau glacée
ventilo condenseur fonctionnent sur commande externe par pressostat hp

J'y retourne début janvier

Bonnes fêtes a tous

@acet

  Profil  www  
xavierc
390      

xavierc
  Posté : 28-12-2010 09:18

Citation : acet 

bonjour, mistral et a tous

changement compresseur suite a échangeur a plaque passant circuit frigorifique contamine par l'eau
contrôle des phases avec un contrôle de phase a diode

groupe d'eau glacée
ventilo condenseur fonctionnent sur commande externe par pressostat hp

J'y retourne début janvier

Bonnes fêtes a tous

@acet
 

Bonjour,
Remplacement échangeur + déshy , Ok, Changer compresseur, détendeur pourquoi pas, après tout c'est pas moi qui paye...
Mais une idée en passant , le détendeur est de quel type ?, la buse a été réglée avant d'être montée ?
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

  Profil  E-mail  www  
adelclimatisation
766      

adelclimatisation
  Posté : 29-12-2010 04:57

salut xavierc et bonne jrné a ts
notre collegue parle d un groupe a eau glacée,donc tu peut oublier la buse
cordialement

  Profil  
xavierc
390      

xavierc
  Posté : 29-12-2010 09:11

Citation : adelclimatisation 

salut xavierc et bonne jrné a ts
notre collegue parle d un groupe a eau glacée,donc tu peut oublier la buse
cordialement 

bonjour Adel,
Tu m'excusera j'ai pas compris la blague si c'était le cas
A +
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

  Profil  E-mail  www  