1 visiteur(s) et 0 membre(s) en ligne. Devenez membre privilégié en cliquant ici
Modéré par : Adrien christ59 Aircofrigo 
Index du Forum » » Depannage Frigorifique » » machine a glacon en court cycle
3 pages [ 1 | 2 | 3 ]
Auteurmachine a glacon en court cycle
discus
670      

discus
  Posté : 04-09-2010 08:39

eh ben ..............bonjour la prise de tête pour si peu
Si ca machine coupe (compresseur je pense) ne chercher pas un problème de palettes mais plutot une regul HP
Condenseur à eau avec deux pressostats ou un pressostat et un thermostat pour régul HP
Certainement pas un manque de charge car à ma connaissance pressostat BP absent

2 petites questions a notre ami:
qu'est ce qui coupe (compresseur ou palettes)
Condenseur air ou eau

@+DISCUS

  Profil  E-mail  
Aller à la page : [ 1 | 2 | 3 ]