  Posté : 06-04-2009 18:36

salut abdelkadermaarouk et bonne soiree a tous
de toute facon ton delta teta totale tu le prend par rapport aton entree d air sur l evape et a ta t° d evaporation . sur les condenseur tu fait la meme manip T° decondensation comparer a la T° entree d air condenseur .
pour les groupe a eau glacee tu compare la t° entree d eau evap puis T° d evaporation . au condenseur a eau idem .
a savoir que les delat teta totale permettent facilement de savoir si la panne est lier a la BP ou a la HP . esperant t avoir ete utile . a plus
cordialement