Aircofrigo
2046
| |
faycal59
267
| |
PL
171
| Posté : 14-03-2011 16:33
Vous faites un concours ? Et milles excuses, je suis impardonnable, j'ai pas relu ma formule, et oui bien sûr le cosiphi, merci d'avoir rectifié. A la base c’était pour aider Gautron. Cordialement
Pat |   Profil
|
|
sebastopol59
51
| Posté : 14-03-2011 19:58
bonsoir pl,
pour charger a la pince amperemetrique il te faut l intensité du compresseur et non l intensite que le groupe complet tire
moi perso si I est marqué sur compresseur pas de souci.
si pas de I inscrit mais modele et n° de serie apel au constructeur ou fournisseur.
si rien de marqué charge avec manos
bonne soirée |   Profil
|
|
sebastopol59
51
| Posté : 14-03-2011 20:01
desolé pl ,
le message precedent etait destinné a gautron
bonsoir a toi. |   Profil
|
|
ditch208
1
| Posté : 14-03-2011 22:55
Cela dit, je trouve assez couillu de se fier juste à la pince ampère-métrique pour charger une installation...
Moi je prends comme paramètres les températures de condensation et évaporation; entrée et sortie air condenseur (ou eau), surchauffe et sous refroidissement. L'In me confirme que le compresseur tourne dans de bonnes conditions. |   Profil
|
|
jako
69
| Posté : 14-03-2011 23:07
bonsoir,
Désolé de rectifier certaines choses, mais pour "parfaire" une charge en F.F dans une installation on utilise manos et thermomètre, sous refroidissement et surchauffe, l'intensité ne peut être qu'utilisée à titre indicatif.
Trop de paramètres peuvent influencer l'intensité pour pouvoir s'y fier, ne serait ce que la température ambiante de la chambre froide, du meuble ou de la vitrine, ainsi que l'encrassement et le dimensionnement des échangeurs, la température extérieure .... sans parler du compresseur lui même, son rendement et son usure, longueur des tuyauteries ........ et plein d'autres choses !
a+
(Les lois des hommes ne peuvent changer ni muer les lois de nature). |   Profil
|
|
faycal59
267
| |
Frigorie
153
| Posté : 17-03-2011 21:45
bonsoir moi j'utilise beaucoup les mains ce sont mes thermometres mes yeux pour les fuites
mes oreilles en fonction du bruit avec l'habitude j'arrive a meme a donner la marque du compresseur et meme
le type TAJ TFH TAGect...
un compresseur trop charge en gaz vibrera plus un, bruit plus prononce un peu plus chaud un condenseur
tres chaud en haut et froid (quelqu'un qui a vraiment l'habitude ne me dira pas le contraire)
La pince ampermetrique ne sert quand je doit installe des thermiques pour des ventilo d'evap ou condenseur
ou le courant est precis
si j'ai un ventilo qui consomme avec sa bonne helice 2A je pourrais selectionner un thermique de 2.5A maxi
et pour un compresseur qui consomme 5A un thermique courbe D de 7A
Voila a quoi me sert la pince ampermertique
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2 |   Profil www
|
|
Aller à la page : [ 1 | 2 ] |