dmarco
1396
| Posté : 02-02-2011 18:42
Salut les d'jeuns,
C'est beaucoup plus simple que ca!
En fait, il suffit de tester ton alimentation électrique, directement sur le compresseur... et de constater si à l'arrêt de celui-ci, à cause de ce que tu appelles " 'un court-cycle " .... il est alimenté ou pas!!
2 solutions :
- Soit tu as une alimentation .... et c'est le klixon qui coupe le compresseur ( donc, ton compresseur est mort )!
- Soit tu n'as pas d'alimentation .... et là, c'est ton régulateur qui coupe, car il ne sait plus où il en est avec les mauvaises infos reçues de la sonde! Et par sécurité, il coupe ( mais ton compresseur n'a rien à voir avec ce dysfonctionnement ) !!
J'ai déjà eu ce genre de problèmes! C'est vrai que ca perturbe les dégivrages... mais on ne s'en rend pas toujours compte à cause du carrénage de l'évapo!! ... et pour peu que le personnel suive bien ses courbes de temperatures, et le temps qu'il a fallu pour te rendre chez le client, il se peut que lorsque tu arrives.... l'évapo soit dégivré et que cette glace ne soit plus présente!!
Il faut donc commencer par remplacer cette sonde... et après, on avisera! Chaque chose en son temps....
Tiens nous au courant!
A+
Travailler....c'est bien, mais travailler bien.... c'est mieux! |   Profil
|
| mimifrigo
562
| | faycal59
267
| Posté : 02-02-2011 19:21
Salut
Perso j'aimerais bien avoir plus d'infos quant aux fonctionnement... BP, HP, cloche du compresseur chaude ou froide, etc...
Fayçal |   Profil
|
| larafale
24
| Posté : 02-02-2011 19:27
hello sur ce type de regule y a un service minimum
defaut sonde=x temps fonctionnement+y temps de repos
jusqu a ce que la sonde defaillante soit changer
sur la plupart des regule
y a toujours une solution a un probleme!!! |   Profil
|
| dmarco
1396
| | lulu06
123
| Posté : 02-02-2011 23:34
salut marco .
ou t'as lu que je piquais une sonde par çi , par là ! j'ai dis, je rebranche seulement les anciennes sondes au nouveau TH quand elles sont trés chiantes à remplacer la plupart du temps ça marche trés bien, mais des fois, ça déconne !!
quand aux pieces d'origine, certaines, faudrait déja les retrouver en plus, elles valent 3 fois le prix de ton TH .
un bon ako de chez cofriset ! |   Profil
|
| larafale
24
| Posté : 03-02-2011 13:31
tout a fait d accord lulu06
moi aussi adepte du ako 14123 de cofriset
moins cher et meme duree de vie en condition normale
y a toujours une solution a un probleme!!! |   Profil
|
| lulu06
123
| | dmarco
1396
| | lulu06
123
| Posté : 04-02-2011 19:02
salut marco.
t'inquiete, vu que je fais beaucoup de commercial, la plupart du temps,le matos en question vaut bientot moins cher que mon ako je me vois mal lui mettre un éliwell à 300€ sur une poubelle !! et je te promet que c'est le client qui paye ! tot ou tard, mais il paye avec moi !! je n'ai plus de scrupules à mettre tel ou tel TH . vu la clientele exécrable sur la cote ,qui paye au lance pierres , et qui prend le frigoriste pour un organisme de crédit en se foutant de sa gueule , je préfere mettre un des moins chers . au pire, je me ferais enfler sur une petite facture !!
une seule fois je me suis assis sur une facture de 850 € . une pouf..... qui tenait un bar . remplacement du compresseur comptoir bar . tout marchait divinement quand je suis parti ! le lendemain , elle me rappelle en disant que toutes les bouteilles avaient gelées et s'etaient péter . soit disant j'avais laisser le TH à - 10°.
elle m'a inventée une liste interminable de bouteilles , dont pas mal de champagne , et quelques 1500 € de dommage !! alors que lors des travaux
non seulement, il a fallu que je fasse marcher l'assurance de l'entreprise, et pire encore, elle ne nous a jamais payé. j'ai laissé tombé, sinon, je serais encore en prison au moment ou je te parle !
tu comprends maintenant ? du ako pour tout le monde
|   Profil
|
| Aller à la page : [ 1 | 2 | 3 ] |
|
|