| Posté : 03-09-2010 18:23
Bonjour à tous,
Bon finalement g trouver un systeme mon débit d'eau à la sortie de mon cond et l' action de ma VPE pendant que la machine est en route.Déduction pression d'eau ok, temp d'eau à la sortie ok, circuit sortie d'eau pas boucher.Donc apres tout ça g pris quant meme une décision de détartrer mon cond Je ne sais pas si c de la bonne décision. Apres 30min de détartrage avec un bidon de 5 litres de détartrant G fait ma mise en service en surveillant comme il faut ma pression bp et hp.Tout vas bien le gaz arrive bien froid sur mon aspiration, mon comp est bien refroidie mais apres quelque minute de marche il refait le meme probleme hp monte en flèche.G appeler mon responsable pour lui expliquer il m'a dit que c le clapet du comp est HS.Ca ne me parait pas convinquant cet décision mais il avait raison, il l'a changé le comp aujourd'hui l'installation fonctionne nickel chrome .Pouvez-vous m'éclaircir un peu les neurones mais sa ne me parait pas logique.Merci les gas. |   Profil
|
|
fifidelasorbe
614
| |
philou75
10
| Posté : 03-09-2010 19:20
Enfin je ne sais qu'est ce que tu apel shunter une vanne mais bon avant le détartrage g voulais juste voir mon probleme ne venais pas de là elle était juste regarder .Le comp seulement à était changer |   Profil
|
|
fifidelasorbe
614
| Posté : 03-09-2010 19:24
Re
Quelle quantité de gaz a été enlevée et quelle quantité remise ?
En parlant de shunter je voulais dire que soit tu avais enlevé ta vanne soit tu l'avais ouverte en grand
@+
@+
Dans ce métier si tu oublies l'humidité, l'humidité elle ne t'oublie pas |   Profil
|
|
philou75
10
| Posté : 03-09-2010 22:50
Je ne peux pas te dire la quantité de gaz récupérer et remise parce que ce n'était plus moi qui a remplacer le comp. La vanne je n'ai ni enlever ni ouvert à fond ,je l'ai laisser sur son réglage la veille donc 40°c de TK r22. |   Profil
|
|
discus
670
| Posté : 04-09-2010 08:20
salut philou 75
est tu sure que tu te trouve en présence d'eau perdue???, je m'explique: si ton eau est utilisée pour réchauffer un échangeur, tu peux monter en hp en quelque minutes si tu n'a pas de demande de chaleur sur le secondaire ou avec une vanne de bypass .Avant de détartrer ta sortie eau j'aurais plutôt tiré une conduite provisoire en aval de ton condenseur afin de visionner son débit et sa température final.
Je ne pense pas que tes clapets soit en cause concernant la remontée de ta HP mais la conséquence d'une HP trop importante.Attention a la case du nouveau compresseur (garantie fabricant refusée)
essayes de tirer provisoirement une conduite à la sortie de ton condenseur.
@+DISCUS |   Profil E-mail
|
|
discus
670
| Posté : 04-09-2010 08:23
Au fait : compresseur MANEUROP équipé d'un bypass interne HP BP quand la HP est trop importante.Est tu sure qu'a froid tes clapets sont HS ??
@+DISCUS |   Profil E-mail
|
|