1 visiteur(s) et 0 membre(s) en ligne. Devenez membre privilégié en cliquant ici
Modéré par : Adrien christ59 Aircofrigo 
Index du Forum » » Depannage Frigorifique » » Vidange d'une centrale frigorifique
2 pages [ 1 | 2 ]
AuteurVidange d'une centrale frigorifique
detente
559      

detente
  Posté : 02-06-2010 21:48

Citation : faby 

Salut,
juste pour signaler que le dégazage est strictement interdit (code de l'environnement, sous-section 6, concernant les fluides frigorigènes) et passible d'une amende de 5 ème catégorie (1500€, 15000 en cas de récidive et 6 mois de prison).
La récupération est donc obligatoire (en plus, cela ne prend que très peu de temps pour récupérer le fluide d'un compresseur) .
Préservons notre planète, faisons passer le métier de frigoriste au XXI ème siècle.
Par ailleurs, il est nécessaire d'isoler le compresseur totalement car si les clapets de refoulement ne sont pas étanches à 100%, il y aura une fuite permanente de fluide durant l'intervention, il convient donc de fermer également la vanne de refoulement.
Bonne continuation.

Message édité par : faby / 02-06-2010 00:56

 


C'est vraie mon amie, tu a raison, pour avoir roulé un peut ensemble et avoir été temoin de tellement de betises.....
a part ca il fait chaud dans ton bled......


  Profil  
Geniclimafroid
205     

Geniclimafroid
  Posté : 03-06-2010 20:09

Merci beaucoup pour vos réponses

  Profil  
detente
559      

detente
  Posté : 03-06-2010 22:33

SALUT A TOUS

Au fait il y a un truc formidable ( et mieux que le trichlo) pour nettoyer les crepines d'huile et autres pieces mecaniques et qui ne coute que 2euros la bombe c'est du nettoyant de freins que l'on trouve chez des fournisseurs de pieces auto, l'avantage c'est qu'il ets pulverisé sous pression....
A essayer

a+


  Profil  
Aircofrigo
2046       

Aircofrigo
  Posté : 04-06-2010 10:12

de KIM75
Posté : 03-06-2010 20:11

UN GRAND MERCI A TOUTES LES PERSONNES QUI M'ONT REPONDU POUR LA DEMARCHE A SUIVRE AFIN DE REALISER LA VIDANGE D'HUILE D'UNE CENTRALE FRIGORIFIQUE.EN FAIT JE SUIS CLIMATICIEN ET JE COMMENCE A FAIRE DU FROID COMMERCIAL.C'EST VRAIMENT INTERESSANT.

  Profil  
cedfr79
233     

cedfr79
  Posté : 04-06-2010 11:07

pour le nettoyant frein ca marche très bien et c'est beaucoup plus pratique

pour faire du froid il faut faire du chaud

  Profil  
detente
559      

detente
  Posté : 04-06-2010 21:55

Citation : cedfr79 

pour le nettoyant frein ca marche très bien et c'est beaucoup plus pratique

 


salut cerf

en plus ca s'evapore en 3 secondes et ca decapela graisse incroyablement bien( tien on dirait ma femme la..........=


  Profil  
frigo71
100     

frigo71
  Posté : 05-06-2010 00:17

Bonsoir à tous .

Si tu as trop d'huile dans ton carter , il arrive aussi que ton intensité absorbée par le compresseur augmente. Du fait que ton niveau soit plus important tu aura plus de surface de ton villebrequin/bielle qui entrera en contact lors de sa pénetration dans l'huile.
En suivant le schéma : + de surface de contact -> + de résistance mécanique -> + d'intensité

A+

A chaque probleme sa solution, si il ni y a pas de solution, il ni y a donc pas de probleme.

  Profil  
biloute
407      

biloute
  Posté : 05-06-2010 15:26

salut tout le monde,

eeuuhh frigo71, ta réponse ci dessus, je suppose que c'était pour l'autre post??
là: http://mdf.afpa.free.fr/viewtopic.php?topic=2062&forum=1

ou pas

  Profil  
Aller à la page : [ 1 | 2 ]
Sauter à :

Temps : 1753192978.5741 seconde(s)