AuteurSUBSTITUT DU R408A
Frigorie
153     

Frigorie
  Posté : 14-12-2009 20:18

bonsoir hotz en italie pour votre gaz ca se trouve en italie sans problemes et sans quantite limitee
distributeur Aspex a torino ou milan
comme gaz c'est Rivoira
http://www.rivoiragas.it/pagina.asp?m=2&id=45

En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2

  Profil  www  
hotz
872      

hotz
  Posté : 14-12-2009 22:18

Salut,
Merci pour l'info, mais mon problème actuel ce n'est pas l'approvisionnement, c'est le respect de la règlementation. Si je voulais la contourner, je n'aurais pas grand mal puisque j'habite à la frontière espagnole.

  Profil    
christ59
1024       

christ59
  Posté : 14-12-2009 22:52

mais le R407A c'est pour les petites et moyennes puissance pour le R22, mais pour le negatif en FX10/R502 , c'est pas vraiment du R22!!


A+ Christ59



rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

  Profil  www    
hydargos
285     

hydargos
  Posté : 15-12-2009 08:44

désolé Christ59,
mais je maintiens que le R407A peut substituer le R502 et le R22 en basse et moyenne température.

  Profil  
christ59
1024       

christ59
  Posté : 15-12-2009 19:48

SALUT HYDARGOS

en effet dans la doc bitzer il parle du 407a et qu'il remplace le R502, mais il faut de l'huile ester, donc on peut le faire que sur les petites installation, enfin je suppose .( c'est surtout pour le probleme d'huile)
mais hydargos, il nous faut des debats comme aujourd'huis pour pouvoir avancer .
faut pas etre desoler



A+ Christ59



rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

  Profil  www    
fifidelasorbe
614      

fifidelasorbe
  Posté : 16-12-2009 17:56

Salut à tous

bon c'est pas trop mon domaine mais en cherchant un peu j'ai vu qu'il existait le R507 pour le remplacement du 502, qu'est ce que vous en pensez ?

@+

@+

Dans ce métier si tu oublies l'humidité, l'humidité elle ne t'oublie pas

  Profil    
hydargos
285     

hydargos
  Posté : 16-12-2009 20:17

hello,

le R507 c'est idem R404A , GWP à 3300 par contre pas de glide.

  Profil  
fifidelasorbe
614      

fifidelasorbe
  Posté : 16-12-2009 20:22

Citation : hydargos 

hello,

le R507 c'est idem R404A , GWP à 3300 par contre pas de glide. 


Salut hydargos

pour info personnelle avec le 507 tu es obligés de changer le compresseur et le détendeur ou pas

@+

@+

Dans ce métier si tu oublies l'humidité, l'humidité elle ne t'oublie pas

  Profil    
hydargos
285     

hydargos
  Posté : 16-12-2009 20:55

fifi,

En grande majorité, si un compresseur a tourné au R502 (ou au R22) il peut tourner au R507 mais il faut, le cas échéant, changer les joints élastomères de toute l'installation et passer en huile ester.

le détendeur doit aussi être changé.

  Profil  
fifidelasorbe
614      

fifidelasorbe
  Posté : 16-12-2009 21:01

Re

ok, donc pas mal de boulot en perspective pour un changement de fluide. Merci

@+

@+