titeuf
27
| Posté : 26-10-2009 22:49
Oui la reponse est excès de charge d'ou les coups de liquide. |   Profil
|
|
spv49
50
| Posté : 26-10-2009 23:41
Salut,
Pour les bouteilles, il y a bouteille de recup pour recyclé le fluide chez le fournisseur et bouteille de transferts pour réintroduire le fluide.
@+ |   Profil E-mail
|
|
christ59
1024
| |
titeuf
27
| Posté : 30-10-2009 20:04
Bonjour,
Ce n'est pas ce que j'ai dit.
Le compresseur est HS car il y a eu un excès de charge.
Si je parle de mélange....car la température ne descendait pas en dessous de -14 deg à cause 404 que j'ai récupérer en gaz sur d'autres bouteilles.
Salut |   Profil
|
|
detente
559
| Posté : 30-10-2009 20:49
Bonsoir titeuf,
je ne savais pas que le r404a se démélangait surtout quand il est récupré dans des bouteilles neuves, bon soit
mais a mon avis tu devrais plustot réinjecter ce fluide dans des installations plus importantes et mettre du fluide venant d'une bouteille neuve dans tes toute petites installations
a+
|   Profil
|
|
FRIGORAM
201
| Posté : 31-10-2009 20:46
bonjour a tous
je croit que titeuf a deja la reponse
le r404a est un melange de plusieur gaz
alors au cas d'une fuite sur une installation
il faut recuperer le gaz dans l'installation et recharger avec une nouvelle bouteille de refregerant
bonne chance
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS |   Profil
|
|
titeuf
27
| Posté : 01-11-2009 00:07
Bonjour à tous,
J'ai réinjecter le gaz récupérer dans une centrale d'un Hyper.
Pour les petites installation contenant entre 800g et 1 kilo je recharge en liquide avec une bouteille neuve.
Bonne Nuit. |   Profil
|
|