Index du Forum » » Depannage Frigorifique » » [Résolu] - Frigo Froid négatif (-20) au R404A
2 pages [ 1 | 2 ]
Auteur[Résolu] - Frigo Froid négatif (-20) au R404A
titeuf
27   

titeuf
  Posté : 26-10-2009 22:49

Oui la reponse est excès de charge d'ou les coups de liquide.

  Profil  
spv49
50    

spv49
  Posté : 26-10-2009 23:41

Salut,

Pour les bouteilles, il y a bouteille de recup pour recyclé le fluide chez le fournisseur et bouteille de transferts pour réintroduire le fluide.

@+

  Profil  E-mail  
christ59
1024       

christ59
  Posté : 30-10-2009 08:05

Citation : titeuf 
Il est conseille lorsque vous avez une fuite sur un circuit contenant du 404 de récupérer le gaz restant dans l'installation et de faire une nouvelle charge pour avoir un circuit qui contient le bon mélange.

A+ 


Salut, je sais pas trop quoi dire a ce sujet là, car apres tout meme si c'est du melange , ca reste pas moins un fluide frigorigene avec une certaine capacite a X M3/h .Je cache pas qu'avec une petite installe celà peut etre une cause de bouchage de capillaire, mais de là une casse de compresseur dut a la mauvaise concentration de gaz . bon apres je dis pas que tu as tord .

christ59

A+ Christ59



rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

  Profil  www    
titeuf
27   

titeuf
  Posté : 30-10-2009 20:04

Bonjour,

Ce n'est pas ce que j'ai dit.

Le compresseur est HS car il y a eu un excès de charge.

Si je parle de mélange....car la température ne descendait pas en dessous de -14 deg à cause 404 que j'ai récupérer en gaz sur d'autres bouteilles.

Salut

  Profil  
detente
559      

detente
  Posté : 30-10-2009 20:49

Bonsoir titeuf,

je ne savais pas que le r404a se démélangait surtout quand il est récupré dans des bouteilles neuves, bon soit
mais a mon avis tu devrais plustot réinjecter ce fluide dans des installations plus importantes et mettre du fluide venant d'une bouteille neuve dans tes toute petites installations

a+


  Profil  
FRIGORAM
201     

FRIGORAM
  Posté : 31-10-2009 20:46

bonjour a tous
je croit que titeuf a deja la reponse
le r404a est un melange de plusieur gaz
alors au cas d'une fuite sur une installation
il faut recuperer le gaz dans l'installation et recharger avec une nouvelle bouteille de refregerant
bonne chance

MERCIE ET BON COURAGE A TOUS

  Profil    
titeuf
27   

titeuf
  Posté : 01-11-2009 00:07

Bonjour à tous,

J'ai réinjecter le gaz récupérer dans une centrale d'un Hyper.

Pour les petites installation contenant entre 800g et 1 kilo je recharge en liquide avec une bouteille neuve.

Bonne Nuit.