Auteur[Résolu] - frigo de bar
BA43
405      

BA43
  Posté : 14-09-2009 13:03

salut oxtar
pour les cf tu peut télécharger" bilan "dans téléchargement pour les meubles je n'ais rien en général on demande la puissance au constructeur

BA

  Profil  
oxtar
116     

oxtar
  Posté : 14-09-2009 14:11

ok merc

  Profil  
oxtar
116     

oxtar
  Posté : 14-09-2009 17:48

c'est encore moi, je reviens sur mon frigo de bar, je suis passé tout à l'heure, une chose tres importante m'avait échappé, sorti de l'évap la bp passe par une "mitrailleuse", je sais pas si vous voyez à quoi ca ressemble; ca fais un caisson au niveau du plan de travail avec 6 emplacement de bouteilles, pour les maintenir à t°.
Est ce que vous maitrisé ca ?quel puissance??parce que bonjour les déperditions..
pour info le caisson fais 35x30x30, avec 2.80ml de 3/8 en épingle tout le tour sur la péripherie.
a savoir que passer partout le trajet sortie évapo- mitrailleuse-bulbe du détendeur j'ai environ 8.80 m de tube...

  Profil  
mimifrigo
562      

mimifrigo
  Posté : 14-09-2009 19:54

salut ,

la mitrailleuse doit être indépendante de ton arrière comptoir

chaque circuit avec une électrovanne , thermostat et coupure du groupe en pump down

j'évalue la puissance de ce serpentin à environ 350 / 400 watts .pour une dt de 15°C

le groupe que je t'ai sélectionné pourra absorber facilement cette puissance car le caisson va etre trés vite en température

j'espère pour toi que ton devis a tenu compte de ces éléments

  Profil  
oxtar
116     

oxtar
  Posté : 14-09-2009 20:24

tres fort mimifrigo.......
la comme c'était fait il prolongeait la bp dans la mitrailleuse...
pourquoi je pourrai pas faire pareil??? hormis le fait que niveau capacité de l'evap, surchauffe c'est pas terrible, mais le caisson est pas isolé par rapport au frigo, donc on entretien une température plus ou moins fiable avec le serpentin...

c'est super sympa de vous donner autant de mal et donner autant de temps, et je vous en remercie vraiment..

  Profil  
mimifrigo
562      

mimifrigo
  Posté : 14-09-2009 21:35

je n'avais pas compris que tu devais refaire un équipement à l'identique .

tu peux éffectivement faire la même chose mais comme tu le dis toi même , il y aura juste un rafraichissement des bouteilles dans la mitrailleuse sans contrôle .

en terme de prix ça a le mérite d'être sans concurence

  Profil  
Frigorie
153     

Frigorie
  Posté : 15-09-2009 06:34

bonjour pour un frigo de bar 6 portes mimifrigo a vu juste c'est pas trop gros
un evap double flux le frigo doit etre long parfait

En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2

  Profil  www  
discus
670      

discus
  Posté : 15-09-2009 06:57

Salut OXTAR,donne nous le modèle de bar s'il existe c'est plus simple (GAMKO par exemple)


@+DISCUS

  Profil  E-mail  
oxtar
116     

oxtar
  Posté : 15-09-2009 07:55

j'ai pas de marrque sur le frigo....
sans ca je voulais passer avec deus evap frigabohn evb c2, pour passer la puissance, en meme temps ca sera pas plus mal il seront sur les cotés, et il ny a rien d'autre qui passe, du coup avec cette mitrailleuse faut tout que je reprenne, pour info je passe avec deux detendeurs danfoss tes-2n avec buse de 0

  Profil  
BA43
405      

BA43
  Posté : 16-09-2009 13:06

salut oxtar
ci c'est pour refaire un équipement base toit sur la puissance de l'équipement existant en augmentant un peut la puissance ( les isolations ne s'amméliorent pas en vieillissant)

BA

  Profil  