jerome62370
3  

jerome62370
  Posté : 19-11-2008 21:47

slt a tous
J'ai un petit souci sur une chambre froide negative, elle fait du froid mais c'est assez long .
je les mis en service hier soir elle etait a 17°C et se matin elle etait a -13°C alor que je demande -18°C et elle ne baisse pas plus .

si vous pouver me venir en aide sa serait sympa merci

type installe
groupe : Unité Hermetique
bouteille anti-coup liquide ajouté a l'installation ainsi q'une vanne KVL
regul: totaline
tuyauterie en 7/8 et 5/8
longueur environ 30 m

Pression : 0,2bar en bp
15bar environ en hp

pour une surchauffe de 30 environ
le sous refroidissement je ne me souvien plus

si i vous manque une info n'hesiter pas

  Profil  
fifidelasorbe
614      

fifidelasorbe
  Posté : 19-11-2008 21:52

salut jérome

pour te répondre je dirais normal, entre hier soir et ce matin tu es descendus de 30° c'est pas mal déja
et en plus quand on lance une CF négative on doit respecter des paliers de t°/temps
patience patience ça évite souvent de casser du matos

@+

@+

Dans ce métier si tu oublies l'humidité, l'humidité elle ne t'oublie pas

  Profil    
christ59
1024       

christ59
  Posté : 19-11-2008 21:53

alors ,oui deja ,parle en temperature pour la BP ou HP , ça evite qu'on te demande le type de gaz, bon on suppose que c 'est du R404a , donc si tu as 0,2 bar au mano BP ce qui fait pas loin de -40°c , pour -13°c de reprise d'air dans la chambre .donc il faut que tu controle ta charge frigorifique ,et ta surchauffe .

A+ Christ59



rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

  Profil  www    
hotz
872      

hotz
  Posté : 19-11-2008 22:06

Bonsoir Jérome,
En supposant que ta charge soit bonne, connais-tu les références du compresseur et de l'évaporateur, et la taille de la buse ?
Merci d'avance

Fabien

  Profil    
fifidelasorbe
614      

fifidelasorbe
  Posté : 19-11-2008 22:07

mea culpa

à vouloir aller trop vite on lit pas tout et on répond à coté de la plaque
chris à raison

@+

@+

Dans ce métier si tu oublies l'humidité, l'humidité elle ne t'oublie pas

  Profil    
BA43
405      

BA43
  Posté : 20-11-2008 09:45

salut jérome
quelles dimentions pour ta cf le type du groupe e de l'évap du détendeur et de la buse
ta surchauffe est ce à l'évap ou totale
comment as turéglé ta kvl
la bp est-elle mesurée sur le schrader évap ou sur la vanne bp du compresseur
à bientot


BA

  Profil  
nh3
624      

nh3
  Posté : 20-11-2008 19:12

bravo les gars , on voit que vous étiez tous en manque !!!

  Profil  
discus
670      

discus
  Posté : 22-11-2008 06:49

Salut,surchauffe de 30 ?????????? pas normale.
Pas de palier en négatif ?????????? pas normal.
temp d'évaporation -40 voir règlage KVL et détendeur
Par hasard :type de détendeur ? mop ou pas mop
Chambre froide avec ou sans sol ??????
Donne nous + d'info
@+ DISCUS

  Profil  E-mail  
Aircofrigo
2046       

Aircofrigo
  Posté : 22-11-2008 17:33

bof,

pourquoi se tracasser, il n'a pas l'air de se tracasser lui pour nous tenir informé de la suite!!



aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
BA43
405      

BA43
  Posté : 22-11-2008 22:48

salut àtous
entierement d'accord avec tois ami aircofrigo situation franchement désagréable voila des marques notoires d'indélicatesse ou d'impolitesse cela n'encourage pas la collaboration

BA