xavier-x
87
| Posté : 31-07-2008 12:42
suis a la recherche pour replacer un compresseur "MECHI - ESM9" au r12 sur un tour refrigere 4 portes 2 evap detente par capillaire marque" metro"
equivalent au 134
merci a tous.
|   Profil
|
|
nh3
624
| Posté : 31-07-2008 20:26
Salut..........je tape dans une catégorie plus grosse en cylindrées mais je t'ai dégoté ce lien qui devrait te donner une réponse :http://www.offen.com/compress-ermet.htm
Bon courage !!! |   Profil
|
|
mimifrigo
562
| Posté : 31-07-2008 23:34
pour un 4 portes , il te faut un 1/3 cv CAE 4440 Y par exemple
salutations |   Profil
|
|
xavierc
390
| Posté : 01-08-2008 08:04
Bonjour,
Alors la, je suis épaté, tu dimensionne le compresseur en fonction du nombre de portes, vraiment très fort .
très fort ,mimifrigo
Bon courage
xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire |   Profil E-mail www
|
|
mimifrigo
562
| Posté : 01-08-2008 12:36
rien de difficile , juste l'habitude d'intervenir sur ce genre de matériel ( ça va les rois de le centrale , il faut de tout pour faire un monde
sur ce genre de meuble de préparation cuisine , les dimensions sont normalisées gastro ( grilles 530 * 325 ) et donc le volume également
ton meuble doit avoir je pense un petit tiroir neutre au dessus du groupe |   Profil
|
|
mimifrigo
562
| Posté : 01-08-2008 12:39
ah non , au R12 , il doit dater , pas de triroir |   Profil
|
|
discus
670
| Posté : 02-08-2008 14:32
salut,pour mon compte,je remplacerai par un groupe au R 404 et deux détendeurs.Attention au capillaire en place .
A pres tout c'est du metro (sans commentaires)
@+ DISCUS |   Profil E-mail
|
|
xavier-x
87
| Posté : 02-08-2008 20:09
pasde tiroire ...
"discus " tu me preconnises au 404 avec 2 detendeurs ily abien une puissance inscrite 270w R12 350gr
metro fabrigation iatlienne "comme beaucoup de leur produit non, non je ne fait plus leurs depannages sourire ...
je pense mettre du 134 en replassant le groupe complet
apres moulte recherche dans mes docs j'ai retrouve untable d'équivalence publié par Danfoss donc c'est du" necchi prestcold "
danfoss ----- FR10
UH-------- AE4ZF11 1/4 de cv
ASPERA ---- B1118A
comme quoi rien ne se jette retrouver le bon parchemin
et je n'ai toujours pas retrouve "le voyage d'unemolecule de r12 par delande "
je vou tient au courant de la suite
merci a tous
|   Profil
|
|
discus
670
| Posté : 03-08-2008 08:26
Salut xavier j'ai fait pendant 2 ans le SAV (au secour) évite le 134A 1/4 cv au R404A avec un évaporateur au milieu (double flux) c'est bien.
@+ DISCUS |   Profil E-mail
|
|
xavier-x
87
| Posté : 03-08-2008 19:48
le pb tour réfrigéré d'occas le passer au 404 avec un nouvel evap risque de faire monter la facture plus cher je pense ...
sur ce coup je suis juste prestataire de service pour le remettre en en etat a un gout raisonnable pas simple tout cela "l'achetteurc'est fait pigeonner de plus il pratiqument vendu a 99% " je n'ai pas une marge de manoeuvre tres forte ...
tu penses en le mettant au 134 sa craint!!!! |   Profil
|
|