salut a tous
j'a recue au cour de cette semainei un refrigerateur menager qui fonctionne au r600a
il ya une fuite au nivaudu tube d'aspiration
esque c possible de recharger avec du R134a sans changer sans changer l'huile du comp??
mercie

MERCIE ET BON COURAGE A TOUS

  Profil    
biloute
407      

biloute
  Posté : 02-04-2011 17:37

bonsoir, oui c'est possible
déjà lire là: http://mdf.afpa.free.fr/viewtopic.php?topic=182&forum=1&ancre=1&start=0#11821040
e là: http://mdf.afpa.free.fr/viewtopic.php?topic=1846&forum=11&start=0
et là: http://mdf.afpa.free.fr/viewtopic.php?topic=2016&forum=1&start=0
et là: http://mdf.afpa.free.fr/viewtopic.php?topic=2032&forum=1&ancre=1&start=0#1203214680

à+

  Profil  
glagla85
96    

glagla85
  Posté : 02-04-2011 17:44

bonjour a tous

biloute merci pour ces liens very instructif.

un frigoriste qui cherche ça se trouve, un frigoriste qui trouve ça se cherche.

  Profil  
biloute
407      

biloute
  Posté : 02-04-2011 17:55

bonjour,

très facile glagla85,

suffit d'employer le moteur de recherche là: http://mdf.afpa.free.fr/searchbb.php

et de taper "R600A" dans "mot clé" et appuyer sur "enter" et hop , le tour est joué
à+

  Profil  
Frigorie
153     

Frigorie
  Posté : 05-04-2011 06:58

bonjour le temps me permet de dire OUI
je n'ai pas de 600 j'ai mis du R134 il y a 2 ans sur un congel impecc j'ai eu des nouvelles (je ne suis dit mort pour
mort on tente)
2 frigos lieberg presque neuf perce au couteau jamais entendu parle ça devrait etre bon


En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2

  Profil  www  
marcel11
238     

marcel11
  Posté : 05-04-2011 15:38

Pour un fonctionbement a l'arache oui peux etre ,pour un fonctionement correcte non les 2 fluides n'ont pas les même pression d'evaporation ,la même chaleur massique,et les même volume balayé pour les compresseur1 grand combi mono moteur a une charge de 60 a 80 G en R 600 et une charge de 180 a 200 G en R 134;les capilllaire(plus gros en R 134 c'est pas la même taille;les huiles ne sont pas theoriquement compatible .
On peux metre du R 410 ca devrait marché c'est un fluide frigo sur le net il dise que ça marche mais j'ai 1 doute.
Ca depend de la definition de ça marche.
Moi je fais pas mal de sav de frigo menager et j'ai 1 doute sur la durabilité de l'operation.
Le R 600 A = isobutane le R 600 = butane en bouteille de 13 KG a essayé aussi R 600A T° eavp a pression atom -11° et 0° pour le R 600 par contre la chaleur massique c'est la même

,,

  Profil  
BA43
405      

BA43
  Posté : 06-04-2011 20:44

salut à tous
à mon humble avis le butane en bouteille de 13 kg vendu comme combustible n'est pas utilisable comme fluid frigorigène tyyrop d'humidité résiduelle

BA

  Profil  
marcel11
238     

marcel11
  Posté : 07-04-2011 22:28

Citation : BA43 

salut à tous
à mon humble avis le butane en bouteille de 13 kg vendu comme combustible n'est pas utilisable comme fluid frigorigène tyyrop d'humidité résiduelle

,, 

Le butane en bouteille n'a pas d'eau,si les preconisation des normes sont respecté

,,

  Profil  
FRIGORAM
201     

FRIGORAM
  Posté : 11-04-2011 22:26

mercie pour vo reponse
j'aiç reparer la fuite et j'ai recharger avec du 134a
ca marche bien pour le moment
impecable

MERCIE ET BON COURAGE A TOUS

  Profil    
espacefroid
14   

espacefroid
  Posté : 13-04-2011 19:52

non c'est impossible
tu risque de bruler le compresseur

Message édité par : espacefroid / 13-04-2011 19:56



Message édité par : espacefroid / 13-04-2011 19:56