Index du Forum » » Depannage Froid Industriel

Auteur

Froid - en Froid +
xavierc
390      

  Posté : 05-02-2011 07:07

Citation : biloute 

bonsoir,

duss, tu vas t'atirer la colère des modos!!!

ton premier post doit être ta présentation!! là ::http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12

évites aussi de taper en majuscules et de taper des sms..pas bien vu du tout par ici
 

Biloute,
Et je rajoute, évite de raconter n'importe quo i; ce n'est pas parce que son compresseur ne va pas absorber plus que son intensité nominale entre 4 et 10°C que son installation fonctionnera en froid positif, l'intensité ne montera pas: par ce que les organes de régulation fonctionne : détendeur MOP, vanne de démarrage , ...et vont empêcher le compresseur d'aller hors plage.

Bonne journée
Xavier


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire



Cet article provient de Les frigoristes www.frigoristes.fr