adelclimatisation
766      

  Posté : 02-02-2011 19:55

salut ami discus et salut guincho et bonne soiree a ts
je crain fort qu il n y ait rien a faire,car les valeur des sonde sont bonne ,
et donc c est la carte de l ui qui a beugguée .
si guincho ,passe encore par la,donc il faudras reinitialiser la carte,sur ton groupe ext
tu as une carte,tu regarde si tu as le bouton reset ( je ne connait pas tt les model par coeur)
si , oui , alors tu demande a qlq un de couper le jus 2a3 minute puis tu lui dit de remetre le jus
important:toi doit appuyer sur le reset avant que tu remet le jus,suite au retour du courant,tu reste
appuyé plus de 5 seconde,ensuite tu lache,ne soit pas etoné si il ne se passe rien pendant 12 a 15 minute,c est le temps que la carte se reinitialise,apres tu fait de la demande.
si tu n as pas le reset sur l ue alors il te suffit de couper le jus 5 a 10 minute,puis tu remet le jus,en esperant que la carte de l ui se reinitialise correctement.
si dans les 2 cas ,ta clim continue a faire tourner le ventilo a 12C° ,alors tu n auras pas d autre choix que de changer la carte de l ui.
cordialement