Index du Forum » » Depannage Climatisation Pac

Auteur

[Résolu] - pb chauffage pac air/air daikin
adelclimatisation
766      

  Posté : 17-12-2010 18:49

salut guincho et bonne soiree a ts
je me repete,en esperant que tu va bien comprendre mes propos ,en fait depuis le debut
je te signale que ce mode n arrete pas la ventilation pendant la phase de demarrage du copresseur,
mais il sert,a l arreter uniquement lorsque la consigne est atteinte.
maintenant ton probleme du vontilo qui part tt de suite au demarrage il est du au mieu:
1 soit la sonde est influencée par de l air chaud stratification par ex.( je rappel qu il faut 29a30C° pour que le ventilo demarre)
2 soit la sonde est decallée
3 et c est le pire la carte de commande interieur qui merde ce que je ne te souhaite pas.
alors si tu veu que l on avance un peu le schmilblik,fait moi la manip que je t ai demender
et on veras par la suite.au passage bientot tu deviendras specialiste daikin
cordialement



Cet article provient de Les frigoristes www.frigoristes.fr

http://mdf.afpa.free.fr/index.php?op=edito/viewtopic.php?topic=2544&forum=13