Index du Forum » » Depannage Climatisation Pac

Auteur

[Résolu] - pb chauffage pac air/air daikin
marcel11
238     

  Posté : 01-12-2010 00:05

en aeraulique il ya des ergles a respecté ,on brase entre 8 et 10 fois le volumes de la pieces on ne souffle pas dans la cuisine et les salles d'eau on met des bouches a lame courbes ou a double defelection si utilisation en plafond ,on respecte les diametres des gaines pour avoir des vitesse entre 3 et 4 m/s pour la vitesse d'air.A tu eu 1 bilan thermique de ta maisopn dire quelle repond a RT 2005 ne dit pas la puissance que tu a besoin ta clim peux eztre sous dimensionné en puissance ,par contre en aeraulique c'est deja pas bon a pres tu fais ce que tu veux ,mais ton installateur a une obligation de resultat

,,



Cet article provient de Les frigoristes www.frigoristes.fr

http://mdf.afpa.free.fr/index.php?op=edito/viewtopic.php?topic=2544&forum=13