Index du Forum » » Depannage Climatisation Pac

Auteur

[Résolu] - pb chauffage pac air/air daikin
guincho
47    

  Posté : 30-11-2010 21:26

Bonjour Clim-BE,

Je suis allé voir si la sonde était bien enregistré : dans le setting code 20 il y a 2 02 donc la sonde a été bien enregistré... déjà j'ai appris comment lire un code enregsitré car mon installateur ne faisait que le setting code 10 puis validé mais ne savait pas ensuite ou le vérifier =>Je résume : le "10" c'est pour changer des valeurs et "20" pour les vérifier ? car c'était une de mes demandes du début => Si c'est ça et bien super merci => je sais que ma sonde est bien prise en compte

Je suis allé sur le setting code 41 : pas de message U4
sonde 0 : 24
sonde 1 : 22
sonde 2 : 37
Je n'ai pas comme dans ton message une sonde 1,2 et 3 mais 0,1 et 2

Puis j'ai soufflé sur ma sonde avec un seche cheveu et la sonde 1 a augmenté très vite et pas les autres
=> donc ma sonde déportée c'est la sonde 1 et elle marche !!!
La sonde 2 doit être la sonde en sortie de l'échangeur : donc mesure de l'air chaud
Et la sonde 0, c'est quoi ?? en entrée de l'UI

Ensuite pour le code de l'arrêt de la ventilation quand le compresseur se coupe, il ne marche pas car mon installateur m'a déjà rentré ce code et ça n'a rien fait (rappel : code : 21-2-02) => il m'a dit qu'il ne savait pas pourquoi, qu'il allait se renseigner... ça fait 3 mois et toujours injoignable...

Est ce à cause du modèle : FBQ 71 B8V3B ? En tout cas il est bien saisi dans mon boitier...

Qui connais ce fameux code pour la ventilation

Merci à toi clim-BE ! je commence à avancer sur mon problème.
Guincho