Index du Forum » » Depannage Climatisation Pac

Auteur

Multi split LG FM30AH
oxtar
116     

  Posté : 02-05-2011 22:54

pour info le pressostat hp se fais via la carte de regul qui controle l'intensité absorbé du cp,
enfin c'est la réponse de daikin après toute leur recherche , parce que meme le technicien ne savait pas qu'il ny avait pas de pressostat hp, ils ont du s'y mettre à plusieurs

pour info j ai eu le meme probleme, hp à 47 bar, pas de défaut hp( samarche bien leur système!!! ), au final sonde de condensation hs elle ne donnait pas la bonne info ( 6KOHM AU LIEU DE 293KOHM)
si sa peut aider



Cet article provient de Les frigoristes www.frigoristes.fr