Salut pierric

effectivement un dégivrage toutes les 10 mn c'est anormal surtout par -1°c ext. Alors oui manque de charge, pré detente, manque de débit, problème de sonde, problème de paramétrage.......
quelles sont tes t° d'eau ?
est ce que la pac fonctionne depuis longtemps?
est ce qu'il y a eu une intervention avant toi ?

et puis le plus simple c'est de récupérer, peser et recharger pour être sur de la charge

bonnes recherches

@+

@+

Dans ce métier si tu oublies l'humidité, l'humidité elle ne t'oublie pas