Index du Forum » » Questions Debutants

Auteur

Determination des pertes de charges admissibles
xavierc
390      

  Posté : 16-05-2009 09:47

Bonjour
Tu est sur de tes pressions, c'est pas plutot l'inverse ?
Dans l'absolu l'idéal c'est Pdc = 0
Et plus les Pdc seront importantes plus, la consommation électrique sera forte.
Et c'est d'abord la vitesse des gaz qui va déterminer, les diamètres maxi,sachant que si l'on diminue les diamètres, la vitesse va augmenter mais les Pdc aussi !!

Il faudrait connaitre la configuration de l'installation,pour savoir si tu as des remontées, les longueurs, etc...pour déterminer les diamètres et savoir quelles Pdc, aura l'installation

Les Pdc sont au cas par cas, et si tu as des vannes de régulation, tu vas volontairement rajouter des Pdc...
Il faut donc que tu fasse le calcul pour ton installation.
Bonne journée
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire



Cet article provient de Les frigoristes www.frigoristes.fr

http://mdf.afpa.free.fr/index.php?op=edito/viewtopic.php?topic=885&forum=11