Voyant qui bulle
hotz
872      

  Posté : 13-11-2008 19:31

Est ce que c'est toujours la même install ? Bitzer + MUC ... Si c'est le cas, alors tu dois avoir une buse de 4 alors qu'il fallait 5, étonnant que le détendeur pompe... Comme je disais dans un autre post, si c'est un détendeur DANFOSS T2 fermes le complètement et réouvre le de 2 tours 1/2, tu devrais retrouver environ 7 °C de surchauffe. Au fait, tu as isolé ton bulbe, et l'as bien positionné sur le côté de la tuyauterie ?
A suivre, la balle est dans ton camp



Cet article provient de Les frigoristes www.frigoristes.fr