Citation : mamar93 

merci pour ta reponse
je suis daccord avec toi les gaz zeotrope doivent toujour etre chargé en phase liquide ( j ai vu çà dans mon centre t inquiete c est un bon centre ) or mes collegue l on chargé par la BP et mon dit que sa craignier rien .
Par contre si j ai pas de bouteille liquide sur mon installe je fait comment ? 

Bonjour,
Si c'est un bon centre, tu as du louper un cours , qu'il y ai ou pas une bouteille liquide ne change rien ...
En premier lieu, sais tu comment : si tu charge en liquide ou en gaz sur une bouteille de R407C ?
Bonne journée
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire