fifidelasorbe
614

| Posté : 22-04-2008 18:41
salut Airco
est ce que ta vanne de refoulement n'est pas trop ouverte, en général un quart de tour suffit pour donner la pression mano
pour la bp qui remonte tu peuxx avoir un problème d'étanchéïté aux niveau des clapets, surtout si ton compresseur est agé. Maintenant si la bp remonte rapidement la tu peux avoir une casse de clapet
bon démontage
@+
Dans ce métier si tu oublies l'humidité, l'humidité elle ne t'oublie pas |