on utilise aussi le R508b pour le circuit Bt° (-88°c)....( R404a pour le Ht°)...
une chose importante aussi est de bien verifier au niveau commande que le compresseur du circuit Bt° ne puisse pas fonctionner en cas de defaillance (ou d'arret) du compresseur Ht°, ainsi qu'en cas d'une temperature haute sur l'echangeur bifluide. Ceci afin d'eviter une brusque montee en t° des gaz de refoulement du circuit Bt°...

Un conseil: des questions plus precises amenent des reponses plus precises... A des questions trop generalistes, on ne sait jamais trop quoi raconter....