salut,je peut te filer quelque infos , on as souvent en cascade R404a/R23,ensuite suivant les fabricant on different type de condenseur pour l'etage secondaire ,c souvent condenseur a eau ,c plus stable .
certain fabricant gere plusieur point de fonctionnement par injection de liquide (surchauffe compresseur,temp fin de compression,charge moteur elec,ect...) la difficulte principale ,c lors de chaque intervention sur le circuit , on prend le maximum de precaution a ne pas avoir de risque d'entree d'incondensable ,on peut avoir des detendeur thermostatique sur le circuit secondaire et essentiellement du cappilaire ou orifice calibrer sur l'etage principale .
qu'est ce que tu recherche en particulier .

A+

A+ Christ59



rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.