Index du Forum » » Depannage Frigorifique

Auteur

calcul de charge d'une installation
Aircofrigo
2046       

  Posté : 07-10-2009 11:48

bonjour,

frigoram, c'est un système à capillaire, donc pas de bouteille!!!
s'il pose la question, c'est qu'il n'a certainement pas la valeur sur la palque signalitique de son install.

voir les données de l'évap, parfois la quantité de FF de capacité de l'évap est indiquée dessus en litre. car c'est bien l'évap qui doit être rempli et assurer la surchauffe.
par contre le bon remplissage sera contrôlé par le sous refroidissement ; trop faible (si tout le reste est en ordre) manque de FF et trop grand une surcharge en FF

bon courage

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.



Cet article provient de Les frigoristes www.frigoristes.fr

http://mdf.afpa.free.fr/index.php?op=edito/viewtopic.php?topic=1276&forum=1