Index du Forum » » Depannage Frigorifique

Auteur

charge de fluide frigorigene?
BA43
405      

  Posté : 15-08-2009 11:18

salut marcel
tu parle d'installations avec détendeur et réservoir liquide ou d'instal à capillaire ?
dans le1° cas tu prend la capacité totale de ton réservoir tu enléve 20 %pour avoir la capacité utile ( c'est souvent indiqué dessus)tu charge la moitié de la capacité utile +10%
par la vanne de départ liquide en liquide tu met en route tu laisse decendre en t° et tu ajuste ta charge coté bp en te basant au voyant liquide (plus de bulles = ch corect) ou en mesurant ton sous refroidissement condenseur ( en général 4 à 7k)en aucun cas tu nedois dépasser la capacité utile du réservoir à l'aproche du point de coupure tu régle ta surchauffe avec la vis du détendeur 5à 8 k
pour les instal à capillaire l'idéal c'est d'avoir le poids dans le cas contraire je viens d'expliquer une méthode à sémirien mais attention pour les fluids à glissement(tout ceux qui commence par 4) ce n'est pas valable on ne doit pas charger en vapeur donc on est obligé de balancer une petite quantité pui d'ajuster par petit coups en surveillant au mano
par contre avec ta méthode je n'ais pas bien compris car tu rempli complétement l'instal de liquide

BA



Cet article provient de Les frigoristes www.frigoristes.fr

http://mdf.afpa.free.fr/index.php?op=edito/viewtopic.php?topic=1143&forum=1