Salut l'ami et bien ce message date d'un an..............
En ce qui concerne l'entretien,pas de problème,c'est l'au d'un puit (30m) filtrée.Variateur DANFOSS sur la pompe.Au fait le condenseur était traité "eau de mer" percé au bout de 10ans.
voir état :[url=http://www.casimages.com/img.php?i=090528042104365883747768.jpg][img]http://nsm01.casimages.com/img/2009/05/28//mini_090528042104365883747768.jpg[/img][/url]

Une petite astuce si un ou deux tubes sont percés et que le remplacement n'est pas souhaité:Cliquez ici pour voir mon image

Il ne faut pas souder les bouchons mais les insérer au marteau car sinon le sertissage foire.C'est étanche comme ça.
Attention les bouchons sont calibrés (commandez les bons.....
@+ DISCUS