Vanne Pressostatique
nh3
624      

  Posté : 09-10-2008 22:18

Salut !

Pas compliqué, le capillaire se relie sur ta partie HP ( ex réservoir liquide); Une fois l'eau raccordée (respecter le sens de passage) tu ajustes ta pression de condensation en modifiant la tension du ressort (ressort + serré = augmentation de la pression de condensation) . Plus tu recherches une Hp basse et plus tu consommeras d'eau.
en général cette vanne se monte en sortie de condenseur , de façon à bien engorger l'échangeur; même si à cet emplacement la vanne aura un peu plus de risque de s'entartrer.