salut glagla
merci pour ta réponse:
pour répondre a ta question;ma bp oscillait entre 0 et -7°C pendant que la cf descendait en température)mais pas d'oscillation aussi spectaculaire que celles de la hp..
j'ai changé mon détendeur et depuis je n'ai plus de pb;je suis repassé voir mon instal poser les manos et tout roulep a -7 -8°C, et hp a vers 30-35°C..
je n'ai pas reconstaté ce phénomène depuis donc j'en conclu que mon détendeur y était pour qq chose,mais j'aimerai comprendre ce qui a pu se passer ...