Index du Forum » » Depannage Frigorifique

Auteur

Prise en glace partielle
mimifrigo
562      

  Posté : 29-01-2011 15:32

Citation : jako as tu fait un relevé de fonctionnement, BP HP, T°, SR, Surchauffe pour t'assurer que ton installation soit bien chargée ? quel fluide? recherche de fuite ?
vérifie également les intensités de tes résistances de dégivrage.
a+

 

cool Jako
l'intensité des résistances ?? la surchauffe ?? le SR?? la théorie c'est sympa mais il ne faut pas en rajouter .

perso , je pencherai plutôt vers ...........un évaporateur qui n'est pas de niveau ( justement ) ou un bac déformé .
sinon , comme mes cybers-collègues , je te conseille de mettre la sonde de fin de dégivrage à l'endroit de la prise en glace , cela devrait résoudre le problème



Cet article provient de Les frigoristes www.frigoristes.fr

http://mdf.afpa.free.fr/index.php?op=edito/viewtopic.php?topic=2987&forum=1