dmarco
1396

| Posté : 25-08-2010 22:12
Bonsoir Redbull,
Réfléchissons ensemble à ton problème....
Si tu règles ta bp, en tenant uniquement compte des chambres positives..... comment penses-tu que tes surgelés vont réagir????
A mon avis, sous peu... ils ne vont pas apprécier ce régime de faveur, et devenir vite ' impropres à la consommation "!!
-----------------------------
Tandis qu'à l'inverse, une fois ta température de consigne atteinte dans les CF positives ==> ton régulateur va couper l'électrovanne... et ta centrale continuera à travailler pour les chambres négatives, jusqu'à leur consigne de température!!
Une fois que toute ton installation sera en température, les pressostats de la centrale pourront la mettre en pause!
-------------------------------
Tu fais ton choix!
A+
Travailler....c'est bien, mais travailler bien.... c'est mieux! |