Index du Forum » » Depannage Frigorifique

Auteur

compresseur unite hermetique HS electriquement
biloute
407      

  Posté : 13-06-2010 16:58

bonjour,

donc tu confirmes bien toi même que tu as brûlé le compresseur et ce certainement suite à une mauvaise charge dans le circuit
alors, BP 3bar (-6°C) pour une ambiance à+/-20° c'est vraiment pas correct et à mon avis beaucoup trop bas; évap ventilé?? si oui, alors c'est encore pire
HP 12 Bar (+33°) pour une ambiance de 25 c'est vraiment bas aussi
c'est avec ces valeurs là que tu oses dire que ta charge était bonne

alors il est grand temps de revoir ta théorie, je suis pas un champion mais alors là ....
si tu es malin , c'est la dernière fois que tu as chargé à l'aveugle et surtout sans aucune mesure de SR et ou SC
oui, TU as grillé l'installation



Cet article provient de Les frigoristes www.frigoristes.fr

http://mdf.afpa.free.fr/index.php?op=edito/viewtopic.php?topic=2062&forum=1