Index du Forum » » Depannage Frigorifique

Auteur

Niveau d'huile sur un compresseur semi hermetique
adelclimatisation
766      

  Posté : 29-05-2010 09:31

salut msh et bonne jrne a ts
sur le circuit en question tu a 1 ou 2 CP ?
pour la charge exacte faut que tu te renseigne au
pres de carrier,car la contenance en huile peut atteindre 13 a 15
litre selon les CP et les model des groupe.
si tu a fait un retoure force d huile( simulation pomp down) comme cela a ete suggere par nos collegues , et que le resultat reste negatif,alors sans aucun doute,ton instal ne contient plus sufisament d huile. reste a charcher des traces d huile ou d enciennes fuite qui serait a l origine d un monque d huile.
si tu as une vanne de service sur le carter,tu isole ton CP cote hp et bp
tu met un flexible sur la carter d un cote et dans un recipiant de l autre
tu ouvre ta vanne et l huile se vidangera par depression,quand y aura plus de pression dans le carter, tu ouvre legerement,la vanne hp et l huile continura a couler. si non tu peut utiliser la pompe a vide aussi,ce qui est preferable si ont
doit tenir compte de l environement
cordialement



Cet article provient de Les frigoristes www.frigoristes.fr

http://mdf.afpa.free.fr/index.php?op=edito/viewtopic.php?topic=2023&forum=1