bonjour,
remplissage en R600; au gramme prêt??
en retirant 2 gR sur la quantité initiale prévues?? (2 gr piégés dans l'huile compresseur)
en dépression ? normal avec du r600 à -30..non?télécharge la réglette du frigoriste, je pense que le r600 est dedans
r600 à 0°C 1,6bara; à -10 1,1 ; -30 0,43 bara
après combien de temps de fonctionnement as tu -35 au congélo et +10 au frigo?
le frigo à un plus grand volume sans doute aussi à refroidir.
est il vide ou fais tu cela avec des marchandises?
|