Index du Forum » » Depannage Frigorifique

Auteur

hauteur/pression
fifidelasorbe
614      

  Posté : 10-03-2010 21:06

Citation : jeanlouis84 

Bonjour à tous,

Pas d'accord avec Faycal59: la masse volumique du R22 à l'état liquide est de 1,413 Kg/l; donc si la colonne du liquide R22 est haute de 1m, cela fait une différence de 0.14 bars

@+

Dans ce métier si tu oublies l'humidité, l'humidité elle ne t'oublie pas  


Salut jean louis

Je confirme ce que tu dis par l'exemple, nous avons une installation avec des condenseurs en toiture et une différence de hauteur de 15m entre le local technique et les condenseurs. Fluide R427A
Différence de pression entre le local technique et le condenseur: 3 bars et donc comme le soulignait dmarco une attention particulière sur le réglage des pressostats HP (régul et sécu)

@+

@+

Dans ce métier si tu oublies l'humidité, l'humidité elle ne t'oublie pas



Cet article provient de Les frigoristes www.frigoristes.fr

http://mdf.afpa.free.fr/index.php?op=edito/viewtopic.php?topic=1767&forum=1